Dan
mardi 27 novembre 2007 à 19:21
Un nouveau problème aujourd'hui... donc pas de panique !
Ce ne sont
PAS vos sites ou serveurs qui sont H/S !
CITATION
Détails Nous avons eu un probleme sur la carte 9 du routeur rbx-2-6k
Nous l'avons rebooté.
CITATION
Commentaire de admin (admin) - mardi, 27 novembre 2007, 18:05
Nov 27 18:00:15 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 9: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Nov 27 18:00:34 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 9: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
reset de la carte 9
Nov 27 18:01:22 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Nov 27 18:01:40 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Nov 27 18:01:57 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Nov 27 18:02:08 GMT: %DIAG-SP-6-RUN_COMPLETE: Module 9: Running Complete Diagnostics...
Nov 27 18:02:40 GMT: %DIAG-SP-6-DIAG_OK: Module 9: Passed Online Diagnostics
Nov 27 18:02:47 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Nov 27 18:03:04 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
reset de la carte 8
Nov 27 18:03:04 GMT: %CONST_DIAG-SP-3-HM_TEST_FAIL: Module 8 TestMacNotification consecutive failure count:5
Nov 27 18:03:22 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Nov 27 18:03:39 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
Nov 27 18:03:56 GMT: %DIAG-SP-3-TEST_FAIL: Module 8: TestMacNotification{ID=13} has failed. Error code = 0x1
CITATION
Commentaire de admin (admin) - mardi, 27 novembre 2007, 18:32
Nous avons changé les alims pour mettre des alimenations plus puissantes.
Ceci ne regle pas le probleme.
CITATION
Commentaire de admin (admin) - mardi, 27 novembre 2007, 18:34
Nous allons changer la carte sup720 sur le chassis. Sous environ 5 minutes (le temps
de tout preparer).
CITATION
Commentaire de admin (admin) - mardi, 27 novembre 2007, 18:37
La carte 8 et 9 sont coupées. Tous les routeurs de distribution utilisent
le routeur rbx-1 pour l'interconnexion puis la connexion entre Roubaix
et Paris se passe sur les 2 routeurs.
Pris il y a quelques minutes sur
http://travaux.ovh.com lorsqu'il était joignable