adn Posté 17 Janvier 2005 Partager Posté 17 Janvier 2005 Depuis 21h50 plus aucun site sur hébergement OVH n'était visble sur le web C'est soit du côté d'ovh que le problème est apparu soit du côté de Wanadoo qui est mon fournisseur d'accès ? QQ1 d'autre a-t-il eu le problème ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kimberlyclarko Posté 17 Janvier 2005 Partager Posté 17 Janvier 2005 (modifié) Pareil, je suis chez noos, donc c'est bien ovh... EDIT : tous les sites sur mon mut sont crashed, plus de fichiers en ligne, plus d'acces ftp Modifié 17 Janvier 2005 par kimberlyclarko Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
adn Posté 17 Janvier 2005 Auteur Partager Posté 17 Janvier 2005 OK, ils ont donc eu un problème général avec leurs hébergements ! Le trou noir, l'année commence difficilement Pourvu que ce soit le premier et le dernier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guilcorp Posté 17 Janvier 2005 Partager Posté 17 Janvier 2005 (modifié) Moi aussi mon site est planté, je suis en belgique donc c'est bien pour tout le monde, j'ai ma première page mais down. Plus de FTP non plus. Modifié 17 Janvier 2005 par guilcorp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dan Posté 17 Janvier 2005 Partager Posté 17 Janvier 2005 A mon sens un problème d'alim ou d'onduleur... tous les serveurs dédiés dont je m'occupe ont redémarré à 22H30 Dan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick Posté 17 Janvier 2005 Partager Posté 17 Janvier 2005 (modifié) Ablsolument Dan, c'est un problème d'alimentation, voici le détail du problème : "Nous avons eu un problème sur l'alimentation du batiment. EDF a eu un défaut sur la 1ere boucle puis sur la 2ème. L'alimentation a basculé sur la 3ème arrivée comme prevu. Par contre l'alimentation du systeme qui gere ces basculements (sur baterie) a coupé pour des raisons qu'on connait pas encore. La coupure a été enregistré à 22H54. Nous avons alimenté en direct le systeme de basculement à 23h14. Tout revient tout doucement. Les équipes sont sur place. D'autres sur la route" dixit OVH. Cordialement, Modifié 17 Janvier 2005 par Adifco Référencement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...